手摸音量的旋鈕 會有雜音 why??

文章發表於 : 週二 3月 21, 2006 11:59 pm
劉俊男
請問大大們

手摸擴大機音量的旋鈕(金屬車削 內層塑膠那種)

有雜音

這是怎麼回事

靜電嗎??

文章發表於 : 週三 3月 22, 2006 6:44 am
cwliao
之前有人問過…
沒有接地 :D

文章發表於 : 週三 3月 22, 2006 6:18 pm
rorien
cwliao 寫:之前有人問過…
沒有接地 :D


我一直有個疑問,接地是不是一定要接到三孔的插座
有些房子的電源插座是沒有第三孔的,那接地處理要
怎麼做呢???

文章發表於 : 週四 3月 23, 2006 1:08 pm
Kotosuke
接線路上的地

文章發表於 : 週四 3月 23, 2006 8:47 pm
frogpenguinjack
明顯的沒接地

一般接地方法有很多非正規作法
我列出一下
1.水線接地
一.最方便的接法 買個三轉二的插頭 然後用驗電筆或三用電表找出水線(N)與火線(L) 然後將第三孔地線(G)與水線連在一起
缺點是轉接頭接反時保證東西燒光光 :mad:
使用上請確保沒人會手賤插拔
二.買個三孔插座 然後也是找出水火線後關掉電源開關換插座 將第三孔地線(G)與水線連在一起
好處是插反了也沒問題

以上的共同缺點是因為地線與水線短路了 所以要是水線有突波或升壓也會反映在系統上(期待老天爺不打雷吧) :eeh:

2.房屋導體接地
簡單明瞭 就將地線拉到一個導體上接著 看你是要用三轉二插頭還是三孔插座都可以
缺點大概就是不一定導的很乾淨 而且要是雷打到你的導體或是有人也跟你接一樣的導體就會互相干擾

結論:有錢有能還是找個專業的打地樁接地線吧 :twisted:
不過住別人的就......
我是用HUBBELL的三孔並將地線拉出來接鋁門啦 :aa:

文章發表於 : 週五 3月 24, 2006 3:26 am
Kotosuke
扯到太遠了…

從線路的地拉一條線給vr的殼就行了
若是單點接地(機殼)的設備,讓機殼跟vr的殼短路即可

文章發表於 : 週一 3月 27, 2006 12:28 am
劉俊男
那 所謂一點接地
訊號地 電流地 喇叭地 通通接到同一點
然後在連接到機殼
是這樣做嗎??
這樣子機殼可以發揮屏避的作用 還有加大地線面積
我這觀念對嗎??

還有就是 有的雙連VR 8隻腳的 是不是其中一組接腳 就是VR外殼的接地呢??

文章發表於 : 週一 3月 27, 2006 9:03 am
AD
劉俊男 寫:就是 有的雙連VR 8隻腳的 是不是其中一組接腳 就是VR外殼的接地呢??


我用過的所有VR.外殼跟接腳.都是不通的.
(有沒有特別型號不知.但是沒看過)

文章發表於 : 週一 3月 27, 2006 9:12 am
foo
接機殼地
通常是在電源地與輸出地的交點
串一隻1k ohm 接到機殼上

視線路與規劃的不同應有變化
但上述為基本做法

文章發表於 : 週一 3月 27, 2006 7:51 pm
劉俊男
請問為什麼要串上電阻呢??

是為了什麼??

接地點....有人選在輸入端的RCA端子地端接機殼下地

從RCA下地 是否為順序接地??