因為小弟設計的電源上需要用繼電器來作為開關
因為用到 9V 的電池
所以想請問大家 繼電器的規格是要用 9W還是 5W的?
因為電池的電壓會遞減 我怕用9W的會不會用沒多久就沒動作 :(

Re: Takamisawa繼電器

文章發表於 : 週五 12月 28, 2007 11:35 am
skyboat
您所選用的 RELAY 在 Datasheet 內應該會有一項 COIL DATA CHART,其中有:

Must operate voltage (一定要吸附的電壓),約為 Nominal voltage (標稱電壓) 的 70∼80%。
Must release voltage (一定要釋放的電壓),約為 Nominal voltage (標稱電壓 )的 5∼10%。

有些較貼心的廠牌還會列出 Max. allowable voltage (最高容許電壓),約為標稱電壓的 130∼200%,萬一超出就可能燒毀線圈。

總之,各廠牌、型號之間都有些差異,選用前多做功課是有必要的。 ;)

※ 術語英譯中若覺得好笑,就別客氣指正啦! :oops:
※ 啊!剛剛才發現少個字母,真是鬧笑話了。 :oops:

文章發表於 : 週一 12月 31, 2007 3:05 pm
uligo
飛船老師 謝謝您的回答

其實我在提問前就已經有看過data sheet了

所以說

只要在繼電器所能承受的功率或電壓內

只要選用在operate voltage以上的電壓就可以吧?

文章發表於 : 週一 12月 31, 2007 3:46 pm
skyboat
"一定要吸附" 並不保證 Relay 這個線圈 (電磁鐵) "吸力一定夠",還得考量 Relay 於所在的工作環境下,能否避免受振動、搖晃、敲擊等外力影響而接點彈開。 ;)